Prawdę mówiąc to nie wiem, do czego tu sie przyczepić

Domyślam się, że maja być "zajete"dwa wyjścia z kotła oraz obydwa powroty?
Za pompami oczywiście zawory zwrotne, z wyjątkiem pomp za mieszaczami 3D. W tych obiegach mieszacze dajemy na powrocie od strony kotła, za miejscem wpięcia podmieszania do 3D.
To samo dotyczy pozostałych obiegów: w takiej kolejności, w jakiej są podłączane zasilania za kotłem, w takiej samej powroty od strony kotła.
Nie należy włączać szeregowo/kaskadowo mieszacza 3D za 4D. Albo zrobić oddzielny obieg, albo między nimi sprzęgło.
A tak na marginesie: po kiego grzyba tam jest ten 4D?