Strona 9 z 155
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 09:52
autor: verb
Niekoniecznie, jeśli takie nastawy jak ma czp wystarczą, to max podawanie będzie 7sec.
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 09:55
autor: staryk
Ok to narazie nie ruszam 3maj w odwodzie
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 16:02
autor: staryk
No to zabawę czas zacząć.
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 16:17
autor: staryk
Spoko najpierw muszę zmontować
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 17:37
autor: staryk
Pierwsze pytanie moje. Okazało się że znalazłem kapilare gdzie umieszczony był stary sterownik. Teraz jest tak że różnica między tym co pokazuje ie a stary sterownik tk 4 stopnie da się to jakoś skalibrowac(wydaje mi się ze poprzedni ster dobrze pokazuje bo mam jeszcze inny pomiar i jest to samo co na starym) czy można przedłużyć kabel czujnika bo dla mnie jest za krótki?
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 18:26
autor: staryk
Sterownik zaczął pracować. Skopiowane ustawienia Czesława ale dla mnie za biednie kocioł traci temperature więc coś by trzeba podkręcić tylko Co
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 19:00
autor: staryk
Sterownik zaczął pracować. Skopiowane ustawienia Czesława ale dla mnie za biednie kocioł traci temperature więc coś by trzeba podkręcić tylko Co
Dobra sam ogarnąłem troche
Może ktoś podpowiedzieć za co jest odpowiedzialna dynamika kotła?
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka[/quote]
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 19:24
autor: energotop
Co ogarnales? Co zmieniałes? Dynamika to jak szybko sterownik będzie reagował na spadek temperatury
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 19:24
autor: czp01
Można podnieść moc kotła np. było 40 na 70 to dać 50 na 80 % mocy.
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 19:28
autor: staryk
No podniosłem jeszcze wyżej zresztą możesz sobie już podejrzec. Temp baaardzo wolno podnosi a na sporo do nadrobienia i teraz niedługo jeszcze cwu dojdzie. Jak dobije w okolice zadanej - 3stopnie to zmienię na 40-70. A co różnica w zadanej i przedłużeniu?
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 19:56
autor: czp01
Masz histereze na plus 3 to do 63 może Ci modulować.
Co do CWU to Roman mnie namówił i podłączyłem pompę CWU na i biegu wprost go gniazdka tylko zaworem kulowym trochę zmniejszyłem jej przepływ i tak grzeje cały czas i w ten sposób jest płynnie i CWU nie buja mi kotła.
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 20:01
autor: staryk
Histeteza to Histeteza ale ja pisałem o różnych wskazaniach czujników.
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 20:10
autor: JTFX
Po 24 h spalanie niższe od poprzedniego sterownika o ok 2 kg. W kotle bardziej szaro.
Tak pali się przy 70%.
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 20:10
autor: energotop
Staryk Dlaczego masz tak niski przedmuch?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 20:14
autor: staryk
Yyyy
Tak jak Czesław miałem ustawić to ustawiłem. Ile powinno być? Teraz specjalnie mam 8/48 dmuchawa żeby szybciej dobił później wrócę do 8/43 i zmniejsze podawanie
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 20:41
autor: staryk
Yyyy
Tak jak Czesław miałem ustawić to ustawiłem. Ile powinno być? Teraz specjalnie mam 8/48 dmuchawa żeby szybciej dobił później wrócę do 8/43 i zmniejsze podawanie
Czy to bo normalne że podawanie może być tylko 3kami ustawienia tj 4/7/10 itd?
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka[/quote]
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 21:20
autor: energotop
Tak. To normalne
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 21:21
autor: staryk
A jaki powinien być ten przedmuch?
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 21:23
autor: energotop
Zostaw tak jak masz teraz - czyli 8
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 21:23
autor: energotop
Jak z dmuchawą? Wiatr jest ok?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 21:27
autor: staryk
Mam wrażenie że jak dojadę do 43 to nie l temp spada (przy 45 i duże powoli temp) , ale nie wiem jeszcze do końca czy to kwestia mniejszej ilości paliwa czy mniejszego wiatru. Testuje to. Teraz
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 8 gru 2017, o 21:57
autor: staryk
Mam wrażenie że jak dojadę do 43 to nie l temp spada (przy 44 i duże powoli temp) , ale nie wiem jeszcze do końca czy to kwestia mniejszej ilości paliwa czy mniejszego wiatru. Testuje to. Teraz
Jak zmniejsze ilość paliwa z 7 na 4 to spada temp mimo 44 dmuchawy i analogicznie jak zmniejsze dmuchawe na 7 podawania to też spadać zaczyna
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka[/quote]
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 9 gru 2017, o 08:32
autor: staryk
Dobry, myślę że u mnie jednak sporo do poprawy(zalaczam photo)przede wszystkim jest sadza I na palniku jak widać. W kotle sadza a i spalanie patrząc na to co zostało w zasobniku mniej więcej pokrywa się z tym co pokazuje sterownik(póki co nie ustawiona jest waga /a bo jej nie znam).
Z chęcia ustawie inaczej żeby było lepiej
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Re: verbomat
: 9 gru 2017, o 10:09
autor: JTFX
verb pisze:JTFX pisze: ↑8 gru 2017, o 20:10Po 24 h spalanie niższe od poprzedniego sterownika o ok 2 kg. W kotle bardziej szaro.
Wklepałem nastawy z mojego, zobaczymy. Trzeba teraz prefekt dobrać parametry wiatraka. Rzuć później na maila jakieś foto.
Wysłałem maila ze zdjęciami.
Re: verbomat
: 9 gru 2017, o 11:54
autor: staryk
Po nocy(standardowym ustawieniu) było sadzy trochę omiotlem to. Palnik po zmianach wygląda lepiej, dużo lepiej. Zdjęcia 1sze podczas zwykłej pracy 2gie podczas podawania
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka