staryk pisze: ↑28 mar 2018, o 15:02
A co zmienione wiadomo?
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
1. Ulepszono algorytm sterowania Ślimak-Auto (VERBOMAT)
1.1 Do algorytmu zaimplementowano temperaturę spalin jako dodatkowy parametr służący do wyznaczania mocy palnika z jaką aktualnie pracuje. Aktywacji funkcji dokonujemy w Menu Instalatora> Parametry Ślimak-auto> Max. Temp. Spalin, zakres regulacji OFF, 100-300st, Dla OFF temperatura spalin nie ma wpływu na pracę algorytmu.
1.2 Dodano funkcję oczyszczania dysz palnika gdy pracuje z mocą 40%. Aktywacji funkcji dokonujemy w Menu Instalatora> Parametry Ślimak-auto> Czyszczenie Dysz - X/Y,
zakres regulacji 1-20/ OFF, 1-240s, dla OFF funkcja wyłączona
X- ilość cykli pracy jakie sterownik wykona na mocy 40% po których nastąpi proces oczyszczania dysz
Y- czas trwania oczyszczania dysz
2. Obsługa zaworu 3-drożnego, 4-drożnego
2.1 W menu instalatora dodano funkcję – ochrona powrotu, możliwość włączenia lub wyłączenia funkcji. Do zastosowania tej funkcji wymagane jest zastosowanie czujnika powrotu, gdy temperatura na powrocie kotła spadnie poniżej Menu Instalatora> Parametry Kotła> Temp. Zadana Powrotu to zawór będzie się przymykał do momentu osiągnięcia temp. zadanej na powrocie.
Czujnik powrotu montujemy pod jedno z konfigurowanych wejść tj. Alarm, TERMO, RES1, RES2. Funkcjonalność danego wejścia ustawiamy w Menu Instalatora> Konfiguracja Wejść Czujników
2.2 Wprowadzono funkcję, która spowoduje szybszą stabilizację temperatury po zaniku napięcia zasilania.
3. Ochrona powrotu kotła z wykorzystaniem pompy CW, Tryb pracy pompy CW- CW+Ochrona Powrotu
3.1 Poprawiano działanie tego trybu, ochrona powrotu ma najwyższy priorytet.
Tryb pracy pompy CW dostępny po podłączeniu czujnika powrotu. Czujnik powrotu montujemy pod jedno z konfigurowanych wejść tj. Alarm, TERMO, RES1, RES2. Funkcjonalność danego wejścia ustawiamy w Menu Instalatora> Konfiguracja Wejść Czujników
4. Dodano możliwość włączenia pracy ciągłej pompy CW dla każdego trybu pracy (w poprzednich wersjach funkcja dostępna była tylko dla trybu lato)
4.1 Menu Instalatora> Parametry Pomp CW i Cyrkulacji> Praca CW – ciągła / Do zadanej
Ustawiając parametr jako ciągła pompa CW powyżej temp. załączenia pompy CW pracowała będzie bez przerwy, nie zostanie wyłączona po osiągnięciu temp. zadanej w zasobniku CWU. Wyłączenie nastąpi gdy temp. na kotle spadnie 2st poniżej temp. załączenia pompy CW.
5. Histereza kotła
5.1 Menu Instalatora> Parametry Kotła> Histereza
Zmieniono zakres regulacji histerezy kotła, możliwość ustawienia histerezy od 0,1st
6. Zwiększenie ilości wejść konfigurowanych do których możemy podłączyć dodatkowe czujniki
6.1 Parametry Instalatora> Konfiguracja Wejść Czujników. Nowe wejścia, w których udostępniono możliwość konfiguracji parametrów podkreślono, nowe parametry jakie możemy ustawić na wejściach zaznaczono na kolor niebieski, sterownik standardowo posiada zabezpieczenie uniemożliwiające ustawienie tych samych wartości na dwóch różnych wejściach.
Alarm – OFF/cz. Klapy/tłoka/ cz.Powrót
Cz.PT – OFF/cz.Spalin/tłoka/termostat
Termo – Termostat/tłoka/cz.Powrót/cz.Pokojowy
Cz.POD – Cz.Podłogi/ tłoka/ cz. Klapy
RES1 – Cz.Pogodowy/tłoka/cz.Powrót,/ OFF
RES2 – Cz.Zaworu/tłoka/ cz.Powrót,/ OFF
7. Wprowadzono funkcję obsługi czujnika pokojowego
7.1 Funkcja czujnika pokojowego pozwala na kontrolę temperatury zadanej w pomieszczeniu. Skorzystanie z tej funkcji wymaga zastosowania czujnika pokojowego, parametry związane z obsługą czujnika pojawią się w menu w momencie gdy użytkownik w Menu Instalatora> Konfiguracja Wejść Czujników> TERMO ustawi cz.Pokojowy. W menu użytkownika pojawi się dodatkowy ekran gdzie będziemy mieli możliwość podglądu aktualnej temp. na czujniku pokojowym oraz ustawienia Temp. Zadanej w pomieszczeniu - Tp. Histereza czujnika pokojowego jest stała i wynosi 0,5st. Aby sterownik podczas pracy uwzględniał temperaturę w pomieszczeniu należy w Menu Użytkownika> Parametry Zaawansowane> Regulator Temp. Wewnętrznej ustawić cz.Pokojowy. Praca sterownika będzie wówczas wyglądała jak przy współpracy z termostatem pokojowym i panelem pokojowym.