Raport mniejszości - 05.03.2019 - 7,17:
- proces spalania na mocy 40 na 60 %, parametry 7/40/31,
- funkcja czyszczenia palnika włączona 4/20 ,
- temperatura zadana CO 51,0,
- temperatura na kotle 51,3,
- temperatura zasilania domu 53,5,
- temperatura spalin 71,3,
- zużycie 13,8 kg doba,
- na zewnątrz 5,3 st. C,
- temperatura podajnika 36,2 st.C,
Proces spalania ok - niedopałków brak.
Fotki: - przyłapany na 40 % mocy
Podsumowanie:
Po 11 dniach palenia czyli spaleniu 180 kg (całego zbiornika) czystość wymiennika przy zastosowaniu dwóch skośnych ceramicznych płyt wygląda tak jak na zdjęciach. Tak więc nie jest źle ale mogłoby być lepiej. Na tym ten eksperyment zakończono