Strona 141 z 155

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 08:39
autor: czp01
Raport mniejszości - 11.02.2019 - 8,37:

- proces spalania na mocy 40 na 70 %,
- parametry spalania 4/40/31,
- włączona funkcja czyszczenia palnika 10 cykli na 7s,
- zadana CO 51,0,
- zużycie 15,3 kg doba,
- na zewnątrz + 3,9 st. C,
- temperatura podajnika 46,2,

Proces spalania ok - niedopałków na palniku w tej chwili brak bo chodzi dłużej na małej mocy.

Fotki : przyłapany na mocy - 40% .

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 09:29
autor: verb
Powiedz mi Czesław, bo już Ci kiedyś tłumaczyłem - gdybyś wyregulował dmuchawę wyżej, to czyszczenie będzie potrzebne ? Na min mocy OK, jak pracuje na niej godzinami, to od czasu do czasu warto dmuchnąć przez krótki czas, ale nie do qrde dopalania paliwa, a do CZYSZCZENIA. Tyś sobie dopalacz z tego zrobił. Niedopala Ci w całym zakresie, to dmuchawa chodzi za słabo, wierz mi.
Przykre że tylko ja wiem jak ustawić ten ster, pewnie przyczyniło się to do zdechnięcia. Uproszczenia nie zdążyłem/nie miałem okazji zrobić niestety. PIzD czy tam FL łatwo zrobić, ale nawet twórca SKZP, SPP czy każdy inny wie, że nie jest to idealnie dokładne. A że 99% palaczy nie wie jak się ma palić, to takie procesory pracy są wystarczające.

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 09:47
autor: lukasz42
Czeslawie zdiełes deflektor ??? Zauważyłeś jakies różnice ???

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka


Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 10:43
autor: czp01
Z deflektorem ceramicznym lepiej dopalało spaliny ( tak mi się wydaje ) ale niestety za wysoko rosła mi temperatura podajnika bo nawet do 70 st C - czyli po prostu robiło się za gorąco wokół palnika i klapa. Teraz zdjąłem deflektor i mam temperaturę podajnika 46 st C - czyli ok.

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 11:10
autor: czp01
Tak myślę (Ty algo wymyśliłeś - to każdą sekundkę ustawienia znasz na pamięć).

Niedopałki ( z jednej strony retorty) biorą się tam stąd, że krótko mówiąc w kolanie retorty zbiera się miał bo jest tam ślimakiem wpychany, wybudowuje się w tym zagnieżdżeniu do góry i zapycha ( zwłaszcza dolne) otwory nadmuchowe no i klapa a nadmuch przy normalnym ustawieniu nie ma siły tego przepchnąć i produkują się niedopałki. Jest to właściwe sprawa techniczna (wada) budowy ślimaka i retorty. Jak gdzieś puścimy dmuchawę na jej 100 % mocy fizycznej to otwory nadmuchowe przetka i na jakiś czas jest spokój. Tak więc:

- Jak się kocioł odstawi to startując dmuchawą na 100 % przepycha (czyści) palnik i znowu jest ok, ( wolimy jednak pracę ciągłą palnika) więc to odstawienie dla mnie tylko ostateczność jak kocioł ma za dużo mocy i nie ma co z nią zrobić,

- Jak jest funkcja "czyszczenia palnika" włączona na 40% to znowu po takim czyszczeniu jest ok,

- Można lepiej ( jak piszesz ) ustawić proces spalania aby bez funkcji czyszczenia palnik się nie zapychał i że dmuchawa powinna być wyżej. Jeszcze mi się to nie udało.

Sama kalibracja dmuchawy przeszła już u mnie mocną zmianę bo jak pamiętasz pierwsza Twoja kalibracja była 8% na 45% i było ok a aktualnie mam 9% na 53 % tak więc zmiana istotna.

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 11:21
autor: czp01
No tam dzisiaj będę tankował ekogroszek to jak zwykle kocioł trochę przeczyszczę
i ustawię ster od podstaw od nowa to zobaczymy co z tego wyjdzie :)

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 17:03
autor: czp01
No to ustawiania w toku - aktualnie wygrzewam na 70 % mocy kotła:

a wygląda to tak:

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 17:41
autor: verb
A Ty tam masz szybki napęd ? Nie pamiętam jakoś..
Na koniec sobie dopalanie aktywuj w grzaniu, 15-30sec, nie dłużej.

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 17:48
autor: czp01
Szybki hmmm -- podaje 4,66 grama aktualnego groszku na sekundę :)

Już aktywowane.

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 17:53
autor: verb
OK. Bo podawanie skromne, a fajnie robi CO. Nie wiem czy nie przesadziłeś z tym dopalaniem, tak wyszło z obserwacji ?

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 17:56
autor: czp01
No idzie jak burza ( co prawda powoli i tak ma być ) ale do celu.
Podniosłem mu zadaną do 65 co by mógł się jeszcze porozwijać.

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 18:00
autor: czp01
Tak wyszło - niedawno jeszcze dodałem - no chyba żeby przerwę podawania opału rozciągnąć o 1 s na 41.

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 18:02
autor: verb
Ale co wyszło, chyba korbowód bokiem. Przecież jedziesz na blokadzie, to nie dopala. Cosik mi tu cyganisz ;)

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 18:03
autor: czp01
Jak widać po temperaturze kotła a temperaturą na zaworze czyli za II ogniwem grzewczym - to przy takiej mocy ogniwo podbija jeszcze plus 2 st C do góry. no w tej chwili 1,5 stopnia.

No ale przy małej mocy to malutka różnica. :)

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 18:05
autor: czp01
Pisałem o czasie przedmuchu, że podniosłem z 7 na 10 s no :

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 18:06
autor: verb
OK.

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 18:30
autor: czp01
Przy 61 st C na kotle wygląda tak jak poniżej.


Poczekam jeszcze i może rozciągnę mu przerwę na 41 s .

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 18:37
autor: verb
Dodaj 3sec przedmuchu i zobacz. Fundamentu już nie ruszaj.

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 18:41
autor: czp01
Jest przedmuch 3s.

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 19:23
autor: czp01
Na kotle 66 st C.

Niedługo dobije do 70 to się odstawi - tak, że badanie mocy trzeba będzie już przerwać.

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 19:29
autor: verb
Well done hehe ;)

Re: IE 42

: 11 lut 2019, o 19:38
autor: czp
Ha ha - było natchnienie :lol:

Re: IE 42

: 12 lut 2019, o 06:57
autor: czp01
Raport mniejszości - 12.02.2019 - 6,30:

- proces spalania na mocy 40 na 70 %,
- parametry spalania 4/40/31,
- funkcja czyszczenia palnika wyłączona,
- zadana CO 53,0,
- zużycie 16,6 kg doba,
- na zewnątrz + 0,3 st. C,
- temperatura podajnika 40,9,

Proces spalania ok - niedopałków na palniku i w popielniku w tej chwili brak.
Przed północą wczoraj miał na palniku widoczną tendencję w stronę stworzenia niedopałków ale jakoś się obronił.:)

Fotki : przyłapany na mocy - 70% . (bez lampy)

Re: IE 42

: 12 lut 2019, o 08:33
autor: verb
Czyszczenie sobie włącz, np co 20x na 4sec. Spalanie chyba ciut wzrosło ?

Re: IE 42

: 12 lut 2019, o 08:50
autor: czp01
Spalanie wzrosło ale kocioł był cały czas na zadanej 53 st. C a wcześniej na 51. Zmieniam mu na 51 aby było tak samo. Może padający właśnie za oknem śnieg zmobilizował kocioł do większego spalania :)

No dobra włączę czyszczenie 20x4 to może czasem się załapie.