Jakoś jako laik w tym temacie nie mogłem się do tej myśli przyzwyczaić bo przecież przy zaistnieniu optymalnych warunków pogodowych jak falownik ma mniejszą moc od instalacji to po prostu nadwyżkę produkcji prądu odetnie po stronie prądu stałego czyli będzie jakiś tam procent straty.
W moim przypadku panele mają 9,75 kw a falownik Fronius ma 8,2 kw czyli przewymiarowanie instalacji wynosi 118,9 %.
Zaobserwowałem, że przy sprzyjających warunkach falownik odcina wszystko powyżej 8,2 kw a najwięcej zaobserwowałem odcięcie przy 8,254 kw. Są to jednostkowe przypadki ale jednak są. Na wykresach objawia się to charakterystycznym spłaszczeniem, tam gdzie było odcięcie.
Oby tylko w skali roku te straty nie były jakoś istotne!