Post autor: czp01 »

Mam nadzieję, że w tym sezonie grzewczym zrobiłem dzisiaj ostatnie tankowanie kotła. Te 180 kg ekogroszku powinno już starczyć do końca okresu grzewczego !!! :)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Chyba tak, jak ja już wrzuciłem letnie, to zima musi odejść ;) Mi pali 11, Tobie 13, adny kurde niecałe 8. Ciekawi mnie czemu Jędrzej pali jeszcze pod 20kg, i całą zimę coś dużo mu szło...
Wsadzałeś SD do stera, czy czasem się te wykresy nie malują ?
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

SD mam w sterze - aleee niestety wykresy się nie rysują :(
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Pupa :lol:
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Dzisiaj platforma http://www.ie.net.pl/ nie działa - hmmmm :(
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
staryk
Posty: 1318
Rejestracja: 29 lis 2017, o 22:07

Re: IE 42

Post autor: staryk »

Nie dziś, a teraz bo w dzień dzialala

Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

No to gdzieś za miesiąc i parę dni ogłosimy rozpoczęcie sezonu zimowego na tym samym sterze ie42, który się dalej kula :)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Ano się kula. Trochę miałem zabawy z miesiąc temu, bo varmo się skończyło, a retopal na obecnym palniku jeszcze nie chodził. W lato źle się ustawia.
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Coś mi sieć w sterze dzisiaj przestała działać. Jak tam nie zaglądałem to był spokój a jak dzisiaj sobie przypomniałem o kotłowni to za chwilę sieć padła. Sterownik (moduł) nie wykrywa WiFi ani się z siecią nie łączy.

Mam nadzieję, że to coś na serwerze i że mi to na początku sezonu nie padło uff :)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Ster po nocnej rozłące z modułem jakoś się zreflektował i już w sieci chodzi.

Może mi ktoś przy pomnieć, gdzie można podłączyć w sterze (pod jakie wyjście) czujnik temperatury wewnętrznej ?
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Nie pamiętam już, ale pod TERMO się podłączało ten czujnik. Zresztą tam jest tak porobione, że konfig wyjść się zmienia, w zależności od konfigu wyjść używanych, tzn że mają więcej funkcji niż było opisywane.
andy46
Posty: 261
Rejestracja: 10 cze 2017, o 18:13

Re: IE 42

Post autor: andy46 »

podłączenie czujnika nic nie daje pic na wodę fotomontaż jedynie na piecu w piwnicy będziesz widział temp. w domu :cry: :cry: :cry:
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Dokładnie. Taki gówniany termometr.
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

To na stronie nie będzie tego ( temperatury pomieszczeń) widać ???

To jak nie to szkoda zachodu !!!!
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Pokazała się jakaś aktualizacja do ver 47 - na stronie stera - dziwne :)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Mają być wykresy składowane na serwerze - to zobaczymy czy to jakoś chodzi hmmm,.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Zmiany w nowym sofcie jakie zauważyłem:

Na plus:
- wykresy są i się rysują w odstępach co 5 minut ( śmiało można by dać co 1 minutę),
- zakładki sterownika bardzo szybko się przełączają ( powiem tak w końcu i a jednak się dało),

Na minus:
- zapisywanie zmian ze strony internetowej dalej bardzo powolne - trzeba odczekać ze 3 minuty,
- innych zmian w konfiguracji stera nie widać,
- miał być wywalony tłok ale dalej jest.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
andy46
Posty: 261
Rejestracja: 10 cze 2017, o 18:13

Re: IE 42

Post autor: andy46 »

czy ja dobrze widzę na stronie widać temperaturę w pokoju nawet można ustawić zadaną :D :D :D
ciekawe czy sterownik pracuje według jego wskazań :?: :?:
reaguje normalnie nie mogę uwierzyć po zmniejszeniu zadanej zamknął zawór :lol: :lol: :lol:
nie nie zawór wyłączył pompę
ale tylko na chwilę ok minutę :( :(
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Na pewno trzeba wyłączyć ochronę powrotu przez zawór, żeby sterował temp na odbiorniki, nie idzie robić tego i tego jednocześnie.
andy46
Posty: 261
Rejestracja: 10 cze 2017, o 18:13

Re: IE 42

Post autor: andy46 »

Ok zaraz to zrobię
Nic nie pomogło po obniżeniu zadanej temperatury grubo poniżej tem. w pokoju na minutę wyłączył pompę zawór 4d nie drgnął
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Ja widzę, że dyga. Zmień mu czas reakcji, bo obecnie co 4min robi ruch o 1%. Od 60 do 120sec gdzieś się wbij. Pomału idzie ku obniżonej.
andy46
Posty: 261
Rejestracja: 10 cze 2017, o 18:13

Re: IE 42

Post autor: andy46 »

A gdzie to mam zrobić
Czas otwarcia zaworu zmieniłem na 90 zamiast 120
Mam nadzieję że o to chodzi
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Nie. Czas otwarcia wpisuje się taki jaki jest na napędzie, i nie zmienia.
W programowanie/zawór 3d/4d masz na górze: Praca zaworu w % i Czas postoju zaworu w sec.
andy46
Posty: 261
Rejestracja: 10 cze 2017, o 18:13

Re: IE 42

Post autor: andy46 »

Ok postój zmieniłem na 90 było 240 a prace mam 1% ile dać
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Zostaw 1%, to tam nie musi specjalnie mocno szarpać zaworem, lepiej czasem postoju regulować niż skokiem.
I lepiej dla sterowania, gdy temp na kotle nie jest sterowana pogodowo, dobra temp zadana CO to 55-60st.
Krzywą dla zaworu też masz źle ustawioną, ale tu pogodówka jak najbardziej, ino ustawić sensownie.