Znaleziono 4 wyniki
- 29 mar 2019, o 03:01
- Forum: Sterowniki
- Temat: SKZP-02
- Odpowiedzi: 69
- Odsłony: 300906
Re: SKZP-02
Taka temperatura na powrocie to nie tragedia. Według mnie masz za nisko żar na retorcie, będziesz miał wypalony ślimak przy dłuższym użytkowaniu. Możesz opisać jaką powierzchnię ogrzewasz i z czego są mury? Spalanie dobowe 22 kg to troczę dużo. U mnie 150 metrów do ogrzania i spalam przy -5 w porywa...
- 29 mar 2019, o 02:30
- Forum: Kotły
- Temat: Kielar Eco 2 na pellet
- Odpowiedzi: 20
- Odsłony: 68546
Re: Kielar Eco 2 na pellet
Jeżeli chodzi o deflektor to powinien być stosowany nad palnikiem bo ogień z palnika nie powoduje wypalenia żeliwa w dolnej części wymiennika. Rozmawiałem już z kilkoma osobami które nie miały deflektora i właśnie kotły żeliwne KIELAR czy Viadrus tak kończyły swoje funkcjonowanie.
- 29 mar 2019, o 02:26
- Forum: Kotły
- Temat: Kielar Eco 2 na pellet
- Odpowiedzi: 20
- Odsłony: 68546
Re: Kielar Eco 2 na pellet
Nowy sterownik SKZP-02 to bardzo dobry sterownik tak jak wymienniki KIELAR-a. W tym zestawieniu kocioł dostaje nowe życie. Jestem posiadaczem właśnie takowego sterownika w kotle LAZAR (wymiennik żeliwny viadrus). Jeśli chodzi o półki to skorzystajcie z patentu wymiennika viadrus. Jeśli ktoś będzie z...
- 29 mar 2019, o 02:14
- Forum: Kotły
- Temat: Modyfikacje Kielara ECO2
- Odpowiedzi: 113
- Odsłony: 551037
Re: Modyfikacje Kielara ECO2
Witam wszystkich użytkowników KIELAR-a. Jestem w trakcie modernizacji kotła zasypowego i buduję do niego palnik peletowy KIPI. Nikt z was nie wykorzystał oryginalnych wypustów w górnej części wymiennika. Zakupiłem już płyty betonowe żaroodporne, o temperaturze 1600 st. C, zakładane jedna nad drugą i...