IE 42

Sterowniki kotłowe
staryk
Posty: 1318
Rejestracja: 29 lis 2017, o 22:07

Re: IE 42

Post autor: staryk »

Dzisiaj od jakiejs 16 się wali wszystko, raz jest raz nie ma.. Strona niby działa a zalogować się nie idzie. Kol Leszek to już nawet na maile nie odpisuje

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1279
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Znowu od jakiegoś czasu zaczęło mi nie dopalać na retorcie z prawej strony i to praktycznie na wszystkich mocach.

W końcu się zmobilizowałem i przeczyściłem retortę - no z 1,5 roku nie była czyszczona.

Cała retorta od dołu była zapchana jak i dolne otwory nadmuchowe w koronce palnika.

Palnik przeczyszczony no i zobaczymy ile mu zejdzie zanim się zapcha :)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1279
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Heh no i do dzisiaj żadnych niedopałków jak na razie nie ma.

Wniosek czyścić palnik raz na jakiś czas trzeba :)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
staryk
Posty: 1318
Rejestracja: 29 lis 2017, o 22:07

Re: IE 42

Post autor: staryk »

Ale co masz na myśli czyścic palnik? Rozkręcac i składać, czy jakoś mniej drastycznie?

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1279
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Normalnie starałem się raz na rok czyścić palnik tak:

- odkręcenie i zdjęcie talerza,
- wyjęcie koronki i jej przeczyszczenie( a zwłaszcza jej otworów nadmuchowych,
- odkręcenie dekla od dołu skąd wylatuje masa popiołu itp,
- przeczyszczenie ( wydmuchanie ) kanału napowietrzającego retortę,
- wyczyszczenie kolana retorty bo tam zbiera się nagar i przywiera,
- złożenie całości z powrotem i zasilikonowanie połączenia talerza z retortą ( silikon wysokotemperaturowy)
po to aby nie było tam nieszczelności i wydmuchiwania lewego powietrza,

Tu kiedyś zrobiłem fotki z tej operacji http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/cz ... index.html

Tym razem z uwagi na lenistwo i nie chciało mi się tyle czekać aż retorta wystygnie to poszedłem na skróty i tak:

- odkręciłem ten dekiel z dołu retorty ( wypadło tam masę popiołu czy też zmielonych drobinek),
- wyjąłem popiół z retorty i wyczyściłem to kolano z nagaru,
- nie ściągałem talerza ( obejrzałem i wyglądało, że silikon trzyma i nie ma nieszczelności)
- płaskim kawałkiem blaszki przepchałem i wyczyściłem w koronce retorty wszystkie otwory nadmuchowe,
a niektóre dolne były wręcz zapieczone,
- tyle ile dałem rady to wygarnąłem popiół z kanału nadmuchowego od strony retorty,
- przedmuchałem palnik kilka razy dmuchawą na 100 % mocy
- zakręciłem dolny dekiel z powrotem .

No i to by było tyle
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
staryk
Posty: 1318
Rejestracja: 29 lis 2017, o 22:07

Re: IE 42

Post autor: staryk »

Ok to w ogólności grube czyszczenie. Może też trzebaby zrobic...

Nie wiem czemu ale max temp spalin jaka na varmo widziałem to 110 stopni, a standardem między 70-90

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka


Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1279
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

U mnie na ekogroszku też dobija przeważnie do 90 st C -ale w przypadku ekogroszku to kwestia ustawienia mocy.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1279
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

No po czyszczeniu palnika dalej pali się i niedopałków nie stwierdzono jak na razie :)

Chciałem zrobić zdjęcie z lampą ale coś mi się komórka buntuje i jak ustawiam z lampą to w ogóle nie chce zdjęcia palnika zrobić - pewnie ma wtedy za jasno albo za gorąco :)
Załączniki
No to zrobiłem bez lampy
No to zrobiłem bez lampy
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Rafal
Posty: 577
Rejestracja: 29 lis 2017, o 21:31
Lokalizacja: Kielcza

Re: IE 42

Post autor: Rafal »

Mi z lampą robi zdjęcia na zielono.
staryk
Posty: 1318
Rejestracja: 29 lis 2017, o 22:07

Re: IE 42

Post autor: staryk »

Czy dział pliki został usunięty z forum czy nie mogę znaleźć
Potrzebuje instrukcje do stera, ma ktoś?

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1279
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Instrukcja - tu mam taką http://czp.pl/verbomat/INSTRUKCJA_IE42_ver_0_0_26.pdf a o całkiem aktualną to musisz to producenta stera pisać :)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1279
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Raport mniejszości - 30.11.2018 - 20,00:

- proces spalania na mocy 40 na 90 %,
- włączona funkcja czyszczenia palnika 6 cykli na 6s,
- zużycie 18 kg doba,
- na zewnątrz minus 3,8 st. C, ( w nocy było do minus 7 )
- na palniku ok i nie widać niedopałków,
- komora spalania, popielnik i wymiennik ok,


Kocioł czyszczony był 10 dni temu.

Wymiennik trochę za bardzo ciemny ale proces spalania patrząc na palnik i popiół ok. (to na razie ustawień nie ruszam)


Poniżej fotki - przyłapany na mocy 50% :)
Załączniki
IMG_20181130_192838.jpg
IMG_20181130_192931.jpg
IMG_20181130_193004.jpg
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1279
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Raport mniejszości - 03.12.2018 - 08,00:

- proces spalania na mocy 40 na 90 %,
- włączona funkcja czyszczenia palnika 13 cykli na 6s,
- zużycie 18,7 kg doba,
- na zewnątrz plus 4,8 st. C,
- na palniku ok i nie widać niedopałków,
- komora spalania, popielnik i wymiennik ok,


Od poprzedniego wpisu doprecyzowałem:

Zmieniłem funkcję czyszczenia palnika z 6 cykli na 13 cykli i jest ok niedopałków dalej nie ma. Doszedłem do wniosku, że czyszczenie ma być tylko w niezbędnym zakresie czyli rzadkie ale na tyle częste aby osiągnęło skutek:) Długość czyszczenia 6 s u mnie też wystarcza.

Doprecyzowałem też górę czyli spalanie w 40% - zmieniłem czas podawania dla 40% z 1s na 2s - dzięki temu znacznie dłużej trzyma mi się na mocy 40% w zakresie zadanej histerezy plus.


Na palniku jak dla mnie wygląda dobrze a nawet b. dobrze :)


Poniżej fotka - przyłapany na mocy 40% :)
Załączniki
IMG_20181203_075409.jpg
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1279
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Dzisiaj w nocy alarm "zapłon paliwa" i kocioł wygasł. Ster przysłał mi co prawda maila ale jakoś mnie to nie obudziło.

Jak rozumiem to była za wysoka temperatura podajnika - alarm podajnika mam ustawiony na 67 st.C. to podniosę mu na 69 i zobaczymy. Hmm może w nocy wszedł w tryb odstawienia i za długo był w podtrzymaniu to tu też skrócę mu przerwę ze 180 do 160 minut. :( i się zobaczy.

Ogólnie w czasie pracy kopczyk mam ok no ale temperatura podajnika i tak utrzymywała się wysoko.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Zawsze miałeś temp w tych okolicach ?
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1279
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Gdzieś góra dobijało do 58 (tak jak w tej chwili) a teraz dochodzi często wyżej.

Muszę to poobserwować.

W tym roku mam ten sam ekogroszek ale stanowczo mniejszej granulacji - jest o wiele drobniejszy to też może mieć jakiś związek :(
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Ten sam eko, z nazwy chyba ;) Wyżej ciut pal, i problem powinien się rozwiązać, czyli 3sec/40%.
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1279
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

No z tej samej kopalni - no ale wiadomo na pewno inna ściana.

Miałem już w 40% 1 s i parę dni temu podniosłem na 2 s bo nie chciał mi się utrzymywać na tej 40-stce.

Jak mnie jeszcze raz wkurzy to dam mu 3s - ale tak wysoko nigdy tam nie chodził :)

No jest jeszcze jedna zmiana od tamtego roku bo wymieniłem rurę podajnika na nówkę to może lepiej przewodzi ciepło niż tamta zarośnięta przez 9 lat :)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Awatar użytkownika
lucjans54
Posty: 23
Rejestracja: 17 lip 2018, o 21:01

Re: IE 42

Post autor: lucjans54 »

witam wszystkich
mam problem z sterem:
ustawiony na auto ślimak
moc min.40 max.90 mocy
tep.zadana 54* histereza 1
i kocioł pracuje 40 % albo 90% niema nic pośredniego
gdy wychodzi z potrzymania to jest 40% po chwili na 90%
i tak do 55* potem przechodzi na 40% i wchodzi w podtrzymanie
to tak jakby 2 stany 40%-90%
co robię nie tak ?
lucjans
thekip
Posty: 18
Rejestracja: 23 sty 2018, o 06:38

Re: IE 42

Post autor: thekip »

witam dawno nie zagladałem padł temat stera nie ma w sprzedaży brak softu nowego co jest grane
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1279
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Na temat sprzedaże stera itp. to musisz jednak do producenta przedzwonić to może coś Ci powie :(
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1279
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

lucjans54 Podaj linka do Twojego stera to zobaczymy czy faktycznie chodzi tylko na 2 mocach 40 i 90 % - hmm nawet nie wiem czy tak można ustawić na 2 moce 40 i 90 bez pośrednich - dziwne.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Awatar użytkownika
lucjans54
Posty: 23
Rejestracja: 17 lip 2018, o 21:01

Re: IE 42

Post autor: lucjans54 »

ster IE42 soft nowy od naszego kolegi z tego forum
"czy tak można ustawić na 2 moce 40 i 90" - to forma żartu
ustawiam 40 -90 i pracuje 40% -około 5 min. potem przechodzi
na 90% i tak do tęp.55*{zadana 54*} a następnie wchodzi na 40%
pracuje jakiś czas i się odstawia w podtrzymanie
więcej informacji to napiszę .
Awatar użytkownika
lucjans54
Posty: 23
Rejestracja: 17 lip 2018, o 21:01

Re: IE 42

Post autor: lucjans54 »

soft IE42 v44.dfu
bramki nie mam.
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1279
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Nie wiem co Ci poradzić bo mam ten sam soft i ster też chodzi w automacie na mocy 40 na 90 % i wszystkie pośrednie moce wybiera - tu nie mam zastrzeżeń.

No a poza tym "felerem" ster chodzi Ci dobrze?

Dzwoń do producenta stera Leszka to pewnie będzie wiedział o co to chodzi ? i napisz tu co ustaliłeś :)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
ODPOWIEDZ