IE 42

Sterowniki kotłowe
staryk
Posty: 1318
Rejestracja: 29 lis 2017, o 22:07

Re: IE 42

Post autor: staryk »

Może ma ' za wysoko' ustawiona moc i zanim zdarzy zmienić moc to już ma zadana. Tylko to nie pasuje do tego przy spadku temp

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Grzebałeś w histerezie kotła ? Z opisu "problemu" wychodzi że tak.
Awatar użytkownika
lucjans54
Posty: 23
Rejestracja: 17 lip 2018, o 21:01

Re: IE 42

Post autor: lucjans54 »

witam
histereza ustawiona ślimak auto +1 parametry kotła 1
zrobiło się cieplej to ustawiłem 40%-80% moc palnika i dalej to samo
czyli tęp.ustawiona na 54*zaczyna grzać z 40% po chwili przechodzi na 80%
dochodzi do 55*nie do zadanej 54* po tym przechodzi na 40% i za chwile tak
2-3 min.wchodzi w podtrzymanie.
"No a poza tym "felerem" ster chodzi Ci dobrze? "
można powiedzieć "elegancko"węgiel dopala, spieków brak popiołek ok.
i w kotle szaro. :)
tak się zastanawiam czy nie zresetować ustawienia sterownika
lucjans
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Dynamikę ustaw na 3. Reset ma pomóc na brak zimy ?
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Hmmm - ale co do braku zimy to wiadomo, ale np. u mnie jak grzeję w lato samo CWU to moce też chodzą, no tylko mój kocioł to monstrum no to wiadomo, że jest co bujnąć :)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Raport mniejszości - 10.12.2018 - 19,45:

- proces spalania na mocy 40 na 100 %,
- włączona funkcja czyszczenia palnika 13 cykli na 6s,
- zużycie 16,3 kg doba,
- na zewnątrz +2,2 st. C,
- na palniku ok i nie widać niedopałków,


Wymiennik trochę za bardzo ciemny ale proces spalania patrząc na palnik i popiół ok.

Fotki przyłapany na 40% mocy:
Załączniki
IMG_20181210_192036.jpg
IMG_20181210_192121.jpg
IMG_20181210_192109.jpg
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

czp01 pisze: 10 gru 2018, o 19:41Hmmm - ale co do braku zimy to wiadomo, ale np. u mnie jak grzeję w lato samo CWU to moce też chodzą, no tylko mój kocioł to monstrum no to wiadomo, że jest co bujnąć :)
A wiadomo to, jak mocne te poziomy ustawił ? Ty tam z mocą nie szalejesz, to sobie pyrka.
Awatar użytkownika
lucjans54
Posty: 23
Rejestracja: 17 lip 2018, o 21:01

Re: IE 42

Post autor: lucjans54 »

witam
do vmilo
trochę jaśniej bo nie ogarniam?
lucjans
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Co tu niejasne ? Moc minimalna może być zbyt wysoka, aby kocioł mógł pracować bez odstawki. Nie mówię, że to źle - poniżej pewnego progu nie warto.
Druga sprawa, to jak masz ustawione wyższe moce - przy dużym podbiciu, a tak krótkiej histerezie, trudno aby wyhamował.
Więc tak: ustawić histerezę kotła na -2, histerezę plus na +2, dynamikę na 2 lub 3.
Awatar użytkownika
lucjans54
Posty: 23
Rejestracja: 17 lip 2018, o 21:01

Re: IE 42

Post autor: lucjans54 »

witam
chciałem bardzo podziękować wszystkim którzy " pochylili" się na moim problemem
nareszcie kocioł się nie odstawia,chodzi 40%-60-50-70% cały czas jest OK.
prawdopodobnie przyczynom mojego problemu była zła nastawa czasu podawania i przerwy
miałem : 8 sek.-na 48 sek. sugerowałem się z innych sterowników gdzie stosunek był 1-4 ,1-5
a w opisie czp01 4-40 dla mnie to było dużo za mało,myślałem że palenisko zejdzie do ślimaka.
teraz mam takie ustawienia:
tęp. zadana 56*
podawanie paliwa :5 sek. na 45 sek.
moc minimalna dla 40%-2 sek.
proces spalania od 40 do 90% mocy
histerezę kotła na -2
histerezę plus na +2
dynamikę 3
wiatr 31%
kocioł pleszewski górnokanałowy 25 KW, palnik Ardeo 25 KW, stalowo żeliwny, retorta pobrotowa
ster wiadomo
węgiel retopal+syberyjski ogień wszystko około 24 MJ. 50/50%
do ogrzania około 280m2 +bolery 2x 200l.
do czp01 "włączona funkcja czyszczenia palnika 13 cykli na 6s," co to daje??
jeszcze raz dzięki :lol:
lucjans
staryk
Posty: 1318
Rejestracja: 29 lis 2017, o 22:07

Re: IE 42

Post autor: staryk »

Jakie masz spalanie?

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Awatar użytkownika
lucjans54
Posty: 23
Rejestracja: 17 lip 2018, o 21:01

Re: IE 42

Post autor: lucjans54 »

sprawdzałem w tej chwili 27,5 kg. naliczniku, mam ustawione 4,45 g/sek.
staryk
Posty: 1318
Rejestracja: 29 lis 2017, o 22:07

Re: IE 42

Post autor: staryk »

No to ładnie, a chałupa nowe budownictwo?

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Awatar użytkownika
lucjans54
Posty: 23
Rejestracja: 17 lip 2018, o 21:01

Re: IE 42

Post autor: lucjans54 »

"to ładnie" ? za dużo czy mało
jak kalibrowałem to paliwa trochę zostawało to tak 4,35 -4,40 g/ sek.powinno być dobrze
chałupa nowa jak dla mnie 2008 rok koniec budowy, mieszkam w trenie górskim i wiatr nieraz piżdzi
to wtedy spalanie jest o 3-4 kg.większe, a i tak zawsze pizdzi.
lucjans
lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

Witam Panowie. Czy u was też problem z serwerem ??

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Wg mnie 27kg przy tej powierzchni nie jest dużo, sam mam mniej niż połowę tego i 16kg idzie. Jedna znajoma spala teraz powyżej 35kg, w domu 180m, ale dom stary, i góra zero ocieplenia.
To serwer jeszcze w ogóle działa ? Niesamowite :lol:
lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

A co juz to wszystko upadło ?? Czy pomalu do tego dąży. ..

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

U mnie zalogować się daje ale nie chce się włączyć tylko ciągle pobiera dane.


Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka

________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Kiedyś bym pomyślał, że robią aktualizację. Teraz... nie wiem :lol:
lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

Romanie. Czy mogl bys mi deczko pomoc ;) moc max mam na 70 ustawiona a pompki spadly do 35 stopni... ster stanął na 41 i ciezko mu sie odbić... niby mialo byc lepiej a nie ma zimy a węgla ubywa........ takjak w tamtym roku

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Nie wiem jak się tam u Ciebie pali, zdjęcie zrób. Podrzuć mu tam podawania i wiatru, po poziom w górę.
lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

Tak sie wypala... ObrazekObrazek

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Wg mnie, ten płomień jest zbyt leniwy.
lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

Co podbic go wiatrem ?? Czy moze otworzyc przyslone na wentylatorze.

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Spróbuj przysłoną.
ODPOWIEDZ