IE 42
Re: IE 42
Tylko pól stopnia mrozu mi się pokazało a spalanie dochodzi już do 20-tu kg na dobę - nie chce być inaczej.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Jeżeli kocioł chodzi długo na małej mocy na 40 % i powstają na palniku niedopałki ( bo mogą mu się otwory powietrzne trochę pozatykać) to ta funkcja czyszczenia powoduje, że co ileś tam cykli pracy na mocy 40% w moim wypadku co 13 cykli ster przedmucha palnik z mocą 100 % przez ustawiony czas a u mnie to 6 sekund. Takie przedmuchanie przeczyści palnik i zapobiega powstawaniu tych niedopałków. Jak niedopałków nie widać to tej funkcji nie ma po co włączać.
To ustawione podawanie u Ciebie 5s i przerwa ( rozumiem, że mówimy o ustawieniach w trybie grzanie to dotyczy mocy 70% a co do pozostałych mocy to algorytm sam te wartości modyfikuje w zależności od potrzeb i konkretnej mocy. Jeszcze dodatkowo przy minimalnej mocy 40 % w menu instalatora możesz sobie zmodyfikować czas podawania i ustawić tak jak Ci pasuje i jakie tam masz potrzeby.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Czego przerwa wydłużona ? Kurde, od podstaw trzeba zaczynać ? Jak chcesz, żeby się zgadzało z Twoim stoperem, to w menu ustaw typ kotła na ślimak ręczny.
Re: IE 42
Ale to co zrobisz jak mrozy przyjdą ? Będziesz marzł ? Możesz spróbować inaczej ster ustawić - zakres mocy 40-70, w menu grzanie wiatrak na 31, i podawanie ze 12, i przerwę możesz sobie skrócić. Ogólnie, to powinno się ustawić moc minimalną porządnie, i od tej "bazy" szukać swojego świętego grala.
Re: IE 42
witam
dzięki czp01 za wytłumaczenie moich pytań, teraz wszystko wiem i bardzo ci dziękuje za cierpliwość.
do vmilo bez nerwacji czytałem te 150 stron ale chyba je nie przeczytałem [czytać a przeczytać to różnica ]
pozdrowienia
lucjans.
dzięki czp01 za wytłumaczenie moich pytań, teraz wszystko wiem i bardzo ci dziękuje za cierpliwość.
do vmilo bez nerwacji czytałem te 150 stron ale chyba je nie przeczytałem [czytać a przeczytać to różnica ]
pozdrowienia
lucjans.
Re: IE 42
Spoko - jak coś wiem to powiem a jak nie wiem to się też pytam
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Raport mniejszości - 14.12.2018 - 9,45:
- proces spalania na mocy 40 na 100 %,
- włączona funkcja czyszczenia palnika 13 cykli na 6s,
- zużycie 20,5 kg doba,
- na zewnątrz +0,5 st. C,
- na palniku ok i nie widać niedopałków,
Aktualnie w mocy 40% podawanie na 1 s ale jak będzie mróz to dam na 2 s bo wtedy lepiej mi górę trzyma
Fotki przyłapany na mocy 60%.
- proces spalania na mocy 40 na 100 %,
- włączona funkcja czyszczenia palnika 13 cykli na 6s,
- zużycie 20,5 kg doba,
- na zewnątrz +0,5 st. C,
- na palniku ok i nie widać niedopałków,
Aktualnie w mocy 40% podawanie na 1 s ale jak będzie mróz to dam na 2 s bo wtedy lepiej mi górę trzyma
Fotki przyłapany na mocy 60%.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
kukasz42 - ogrzewamy podobną powierzchnię i spalamy w sumie podobnie. U ciebie teraz gdzieś 26 kg na dobę a u mnie prawie 21. No różnica tych tylko paru kg wynika pewnie z temperatur jakie trzymamy i CWU. Ty używasz wanny a ja tylko prysznice i na 3 osoby dorosłe czyli tej ciepłej wody idzie mniej. No i pewnie kwestia kaloryczności paliwa też może tu robić swoje.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Aaaa fakt - no mam ten dodatkowy wymiennik - to może tam jakąś robotę małą robi
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
To mój wywód - bo wydaje mi się, że mimo wszystko na wannę zużywa się więcej ciepłej wody niż na prysznic Mierzył tego nie będę ale takie mam odczucie. Tu kilo tam drugie kilo, kocioł kolejne kilo i zawsze tych parę kilo ponad miarę się zużyje.
U mnie np. sama cyrkulacja CWU ale w lecie pochłania gdzieś 1,5 kg na dobę więcej a sprawdzałem to korzystając z CWU bez i z cyrkulacją. Po prostu mam długie rurki z CWU i one przy cyrkulacji wychładzają mi zbiornik CWU no i tak to jest. Teraz w okresie zimowym to kocioł chodzi na wyższych mocach i ta różnica jest już nie zauważalna.
U mnie np. sama cyrkulacja CWU ale w lecie pochłania gdzieś 1,5 kg na dobę więcej a sprawdzałem to korzystając z CWU bez i z cyrkulacją. Po prostu mam długie rurki z CWU i one przy cyrkulacji wychładzają mi zbiornik CWU no i tak to jest. Teraz w okresie zimowym to kocioł chodzi na wyższych mocach i ta różnica jest już nie zauważalna.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania