IE 42
Re: IE 42
No tak przyłapałem drania tzn. palnik.
- na mocy 70 % jest ok (powietrza nawet lekko z naddatkiem) i tu nadmuch jest wystarczający aby nie zatykały się otwory palnika i nie produkowały się niedopałki - chodził wczoraj na mocy 70 % ładnych parę godzin i było ok.
- ale jak palnik moduluje i zejdzie ( na 60 i 50 % na długi czas) a na 40% i 70% wskoczy tylko na chwilę to na tych pośrednich mocach 60 i 50 zaczyna się zapychać i produkować niedopałki - no i na to to już programowo nic nie poradzę.
- 40% ok bo jak dmuchnie raz na jakiś czas to niedopałki wypali ( ale musi tam chwile na 40% być) .
Jedyne co mogę zrobić to dodaje mu papu na 40 % o 1 s aby tam dłużej siedział i się przeczyścił no i tyle.
Poniżej dwie fotki gdzie widać jak tworzy już po prawej stronie te swoje ulubione niedopałki
- na mocy 70 % jest ok (powietrza nawet lekko z naddatkiem) i tu nadmuch jest wystarczający aby nie zatykały się otwory palnika i nie produkowały się niedopałki - chodził wczoraj na mocy 70 % ładnych parę godzin i było ok.
- ale jak palnik moduluje i zejdzie ( na 60 i 50 % na długi czas) a na 40% i 70% wskoczy tylko na chwilę to na tych pośrednich mocach 60 i 50 zaczyna się zapychać i produkować niedopałki - no i na to to już programowo nic nie poradzę.
- 40% ok bo jak dmuchnie raz na jakiś czas to niedopałki wypali ( ale musi tam chwile na 40% być) .
Jedyne co mogę zrobić to dodaje mu papu na 40 % o 1 s aby tam dłużej siedział i się przeczyścił no i tyle.
Poniżej dwie fotki gdzie widać jak tworzy już po prawej stronie te swoje ulubione niedopałki
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Pisząc dopalanie masz na myśli "przedmuch"
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Sam mi kazałeś wczoraj zdjąć na 3.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Jest na 4 - może jednak do jakiejś okulistki trzeba by
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Poszedłem do kotłowni i temu żeliwniakowi nakopałem bo mi pół palnika czarnego wyprodukował. Pogoniłem go trochę ręcznym nadmuchem to teraz musi odpocząć.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
No ale dopalanie jak rozumiem ( chyba, że się mylę) to jest w momencie jak się odstawia czyli przechodzi w podtrzymanie po osiągnięciu zadanej plus histereza plus a jak się nie odstawia to dopalanie nie działa i nic nie dopali nie.?
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Nie nie był czyszczony - gdzieś ponad miesiąc temu go trochę ogarnąłem.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Coś mi internet w sterze padł ON/OFF nie pomaga to może go wyłączę na chwilkę z prądu.
Grzejniki jak chodziły tak chodzą ale jak ma 2s podawania na 40 % i jest cieplej tak jak teraz to czasem może się odstawić.
Jest lepiej - ale jeszcze trzeba doprecyzować:
Może dopalę o 1% wyżej.
Fotki na 40 % .
Grzejniki jak chodziły tak chodzą ale jak ma 2s podawania na 40 % i jest cieplej tak jak teraz to czasem może się odstawić.
Jest lepiej - ale jeszcze trzeba doprecyzować:
Może dopalę o 1% wyżej.
Fotki na 40 % .
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Aaaa bo wieczorem zmieniłem na 2 s bo mi ledwo dobijał do zadanej. No tam zmieniam na tą 1 s.
Ale nie łapie mi internetu dziad jeden.
Ale nie łapie mi internetu dziad jeden.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania