IE 42

Sterowniki kotłowe
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

U mnie też troszkę więcej. Ale w końcu to zima, słaba ale zima ;)
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

No tak przyłapałem drania tzn. palnik.

- na mocy 70 % jest ok (powietrza nawet lekko z naddatkiem) i tu nadmuch jest wystarczający aby nie zatykały się otwory palnika i nie produkowały się niedopałki - chodził wczoraj na mocy 70 % ładnych parę godzin i było ok.

- ale jak palnik moduluje i zejdzie ( na 60 i 50 % na długi czas) a na 40% i 70% wskoczy tylko na chwilę to na tych pośrednich mocach 60 i 50 zaczyna się zapychać i produkować niedopałki - no i na to to już programowo nic nie poradzę.

- 40% ok bo jak dmuchnie raz na jakiś czas to niedopałki wypali ( ale musi tam chwile na 40% być) .

Jedyne co mogę zrobić to dodaje mu papu na 40 % o 1 s aby tam dłużej siedział i się przeczyścił no i tyle.

Poniżej dwie fotki gdzie widać jak tworzy już po prawej stronie te swoje ulubione niedopałki :)
Załączniki
IMG_20190212_100555.jpg
IMG_20190212_154544.jpg
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Wczoraj tam nie zaglądałem na ustawienia, ale coś mi się widzi, że inaczej Ci gadałem. No ale OK. Jak kopcuje przy balansie, to dopalanie trzeba z większą mocą dmuchawy dać.
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Pisząc dopalanie masz na myśli "przedmuch"
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Nie, mam na myśli dopalanie, podbij wiatrak o 1% i zobaczysz. A przedmuch chyba miałeś mieć 4 a nie 3 ?
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Sam mi kazałeś wczoraj zdjąć na 3.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Jesteś pewien ? Do okulisty marsz :lol:
Gadałeś, że rośnie, do napisałem DODAJ, sprawdź.
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Jest na 4 - może jednak do jakiejś okulistki trzeba by :twisted:
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Powinno być OK. W dopalaniu mu 32% daj jak trzeba. Ale jak zrobiłeś zmianę teraz, to niech troszkę pobiega znowu.
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Poszedłem do kotłowni i temu żeliwniakowi nakopałem bo mi pół palnika czarnego wyprodukował. Pogoniłem go trochę ręcznym nadmuchem to teraz musi odpocząć.
Załączniki
IMG_20190212_163138.jpg
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

No ale dopalanie jak rozumiem ( chyba, że się mylę) to jest w momencie jak się odstawia czyli przechodzi w podtrzymanie po osiągnięciu zadanej plus histereza plus a jak się nie odstawia to dopalanie nie działa i nic nie dopali nie.?
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Mylisz się. Ale nie będę opisywał dokładnie o co chodzi.
A tyś czyścił też palnik wczoraj ?
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Nie nie był czyszczony - gdzieś ponad miesiąc temu go trochę ogarnąłem.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Rafal
Posty: 577
Rejestracja: 29 lis 2017, o 21:31
Lokalizacja: Kielcza

Re: IE 42

Post autor: Rafal »

Dopalnie jest wtedy jak z mocy schodzi ?
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Czemu pytasz ?
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

czp01 pisze: 12 lut 2019, o 17:01 Nie nie był czyszczony - gdzieś ponad miesiąc temu go trochę ogarnąłem.
OK
Rafal
Posty: 577
Rejestracja: 29 lis 2017, o 21:31
Lokalizacja: Kielcza

Re: IE 42

Post autor: Rafal »

Tak z ciekawości bo mnie właśnie zastanawiało te dopalanie na moją logikę to jak z mocy schodzi ale mogę się mylić
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Mniej więcej. Jak kocpuje to trend jest opadający, wtedy huzia na Józia.
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Jak Ci to tam chodzi teraz ? Grzejniki pozakręcałeś ?
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Coś mi internet w sterze padł ON/OFF nie pomaga to może go wyłączę na chwilkę z prądu.

Grzejniki jak chodziły tak chodzą ale jak ma 2s podawania na 40 % i jest cieplej tak jak teraz to czasem może się odstawić.

Jest lepiej - ale jeszcze trzeba doprecyzować:

Może dopalę o 1% wyżej.

Fotki na 40 % .
Załączniki
IMG_20190213_132344.jpg
IMG_20190213_132406.jpg
IMG_20190213_132419.jpg
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Czegoś tu nie kumam - ustawiałeś moc min z podawaniem 1sec, a teraz piszesz coś o 2sec. Będę musiał się czegoś na myszach się napić, coby nie ześwirować.
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Aaaa bo wieczorem zmieniłem na 2 s bo mi ledwo dobijał do zadanej. No tam zmieniam na tą 1 s.

Ale nie łapie mi internetu dziad jeden.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

To nie wiesz, że moc trzeba podnosić w parametry spalanie ? Ustawiasz coś, co ma być wyjściowe, a potem w tam grzebiesz.
Rafal
Posty: 577
Rejestracja: 29 lis 2017, o 21:31
Lokalizacja: Kielcza

Re: IE 42

Post autor: Rafal »

Roman chyba ty tylko ogarniasz ten ster
verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Tak. Błędem było udostępnianie wszystkich opcji, żeby każdy grzebał we wszystkim, czy wie po co, czy nie.
ODPOWIEDZ