IE 42

Sterowniki kotłowe
lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

Powiedzcie mi mądre chłopy jak dałem ochrone powrotu+CWU to temp nabilo do 54 a CWU ustawione na 44 ???

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Teraz masz tryb pracy CWU na równolegle z CO a nie na ochronę powrotu.

Poza tym ochronę powrotu masz ustawioną na 40 st C i jak tak miałeś ustawione jak piszesz to sterownik chciał osiągnąć to 40 st C niezależnie od tego na ile nagrzeje się CWU - to takie dwa w jednym.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

Tak wiem , że jest rownoległe. Zmieniłem bo nie bylo mnie w domu nie chcialem by zabardzo wybujało. Czyli jsk dam ochrone powrotu to priorytetem jest powrót nie cwu ??

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Tak - wtedy ważna jest ochrona a nie CWU.

To daj sobie np. ochronę na 38 to tak wysoko nie podbije Ci CWU - musisz to poćwiczyć :)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

Ale to jak tak dam to moze pracować na recznym ?? Tez chcialbym sprawdzić jak bedzie szedł. I czy w tedy zawor 4d jest zbędny...

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Co znaczy na ręcznym ?
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

Nie ślimak auto tylko slimak ręczny;)

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

A czyli praca palnika w trybie dwustanowym https://forum.muratordom.pl/showthread. ... ual-rules!

Fajna zabawa i przy w miarę stałym odbiorze ciepła idzie nawet ustawić tak palnik w dwustanie aby kocioł się nie odstawiał.

Pewnie, że poćwicz taki tryb spalania gdyż każde doświadczenie jest cenne.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

Yy chyba jestem w błędzie ;) wydaje mi sie że lepiej jak piec sie odstawi czyli przejdzie w podtrzymanie...

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Jak tam wolisz. Łatwiej go ustawić w dwustanie aby się odstawiał niż aby pracował ciągle.

Ja sobie dwustan ustawiałem zawsze tak aby dłużej dochodził do zadanej i rzadko się odstawiał.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

Aha lepiej zeby pracował ciągle czy się odstawił

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Moim zdaniem lepiej aby pracował ciągle - chyba, że będzie zbyt małe zapotrzebowanie na ciepło to wtedy się odstawi. :)

No ale to tylko moje odrębne zdanie 8-)

===================================

Poćwiczysz to sam wybierzesz co dla Ciebie i Twojego domu lepsze :)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

A jal to jest z tą ochroną powrotu i cwu pompka pracuje ciągle ??? Czy jak

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Jak osiągnie zadaną ochrony powrotu to się wyłączy - dlatego 38 wydawało mi się bardziej trafione :)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Tylko nie wiem czy masz dobrze skalibrowane czujnik CO i CWU bo CWU pokazuje Ci cały czas wyższą temperaturę niż CO. :)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

Dalem 39 przeszło na 41 i dalej pracował

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

Czyli co mam zrobić ;)

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

Nie wiem jaka tam jest histereza na tym czujniku powrotu.

A te dwa CO i CWU to wyciągnij kiedyś i połóż na dłuższą chwilę obok siebie to będziesz wiedział czy wskazania faktycznie się różnią. ( bo kalibrować ich w tym sterze chyba nie można)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
staryk
Posty: 1318
Rejestracja: 29 lis 2017, o 22:07

Re: IE 42

Post autor: staryk »

czp01 pisze:
Fajna zabawa i przy w miarę stałym odbiorze ciepła idzie nawet ustawić tak palnik w dwustanie aby kocioł się nie odstawiał
Jak może być stały odbior ciepła mając glowice? To chyba wtedy sprzecznosc w ich działaniu.

Chocby wzięcie cwu zwieksza zapotrzebowanie

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka




Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1278
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 »

CWU chodzi mi razem z CO ciągle a głowice gazowe na grzejnikach działają sprawnie i tylko dogrzewają to nie są to duże złady zimnej wody. Wiadomo wahania temperatury powrotu i CO są ale nie aż tak wielkie wartości i można pracę ciągłą utrzymać - jednak do pracy ciągłej przy zmiennym zapotrzebowaniu i tak lepsza będzie jakaś modulacja mocy :
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
staryk
Posty: 1318
Rejestracja: 29 lis 2017, o 22:07

Re: IE 42

Post autor: staryk »

:)

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

lukasz42, dochodzę do wniosku, że Tobie się nie da pomóc.
lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

Czym się sugerujesz ??

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

verb

Re: IE 42

Post autor: verb »

Ze trzy razy gadałem, że wędzisz zamiast palić. Powinieneś też sprawdzić montaż czujnika CO. Włączyłem do neta swój ster, specjalnie, żebyś poszukał różnic i pomyślał co możesz z tego wykorzystać, ale się nie chce ? Lepiej dumać, czy zdublowane sterowanie komfortem jest dobre czy nie dobre ? Czytasz w ogóle co ja piszę, czy nie ?
lukasz42
Posty: 485
Rejestracja: 4 sty 2018, o 21:43

Re: IE 42

Post autor: lukasz42 »

Czytam czytam ale nie miałem czasu zbytnio. Żeby siąść przy laptopie. A wszystko co robie to z telefonu.

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

ODPOWIEDZ