IE 42
Re: IE 42
Jak mogłeś dać dostęp, skoro ja tam nie mam konta ?
Na Twoim miejscu dałbym przerwę standardową 40sec, i podniósł min dmuchawy na tyle, by się spalało poprawnie. W zasadzie mógłbyś wstawić ustawienia Czesława, jako wstępne. Ale dmuchawy chyba macie różne, to trza dobrać napięcia sterujące odpowiednio. I ograniczenie temp spalin dać na jakieś 140st.
Na Twoim miejscu dałbym przerwę standardową 40sec, i podniósł min dmuchawy na tyle, by się spalało poprawnie. W zasadzie mógłbyś wstawić ustawienia Czesława, jako wstępne. Ale dmuchawy chyba macie różne, to trza dobrać napięcia sterujące odpowiednio. I ograniczenie temp spalin dać na jakieś 140st.
Re: IE 42
O moc przedmuchu mi chodziło. Czas na razie zostaw. Daj histerezę kotła na 1,6. Dynamikę możesz dać na 2.
Tak ujowo chodzi ten podgląd, że szkoda gadać... nie widzę czy zmiany robisz jak mówię, czy nie. Max temp spalin daj sobie na 140, bo to do takich kotłów jak Twój jest przeznaczone. Zrób foto za niedługo, to pomyślimy co dalej.
Tak ujowo chodzi ten podgląd, że szkoda gadać... nie widzę czy zmiany robisz jak mówię, czy nie. Max temp spalin daj sobie na 140, bo to do takich kotłów jak Twój jest przeznaczone. Zrób foto za niedługo, to pomyślimy co dalej.