IE 42
Re: IE 42
Roman - spalanie u Ciebie 13,5 a u mnie 13,7 - jeszcze 0,2 kg i znowu będę świętował
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Wiadomo ale zawsze jakiś powód do świętowania może być.
Co do tego nadmiaru powietrza to zauważyłem, że po zdjęciu z 34 na 31 kocioł szybciej dochodzi do zadanej, czyli można przyjąć, że faktycznie była to granica świadcząca o nadmiarze. Heh szkoda, że nie odnotowałem temperatury spalin to moje gdybanie byłoby wiarygodniejsze.
Pali się i jest ok.
Kurde mój jeden sąsiad poważnie rozważa powietrzną pompę ciepła plus klimakonwektory na pietrze aby się też schłodzić w upały a parę domów dalej inny sąsiad założył już pompę na ten sezon to trzeba będzie obadać jak mu to idzie. Czyli bardzo powoli ale zmiany się dzieją.
Co do tego nadmiaru powietrza to zauważyłem, że po zdjęciu z 34 na 31 kocioł szybciej dochodzi do zadanej, czyli można przyjąć, że faktycznie była to granica świadcząca o nadmiarze. Heh szkoda, że nie odnotowałem temperatury spalin to moje gdybanie byłoby wiarygodniejsze.
Pali się i jest ok.
Kurde mój jeden sąsiad poważnie rozważa powietrzną pompę ciepła plus klimakonwektory na pietrze aby się też schłodzić w upały a parę domów dalej inny sąsiad założył już pompę na ten sezon to trzeba będzie obadać jak mu to idzie. Czyli bardzo powoli ale zmiany się dzieją.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Czy pali dla klimatu to się nie ukryje ha ha - chyba, że pod osłoną nocy
Trzeba tylko delikatnie wysondować jaka temperatura w salonie i ile płaci za prąd od pompy za miesiąc i wszystko.
Skoro tak wywołani sąsiedzi to drugi dom ode mnie piętrowy na sprzedaż za 360 czyli za 300 tyś pójdzie - opalany zasypowcem - to może by kupił go jakiś ekogroszkowiec i byłoby mniej chmur dymu
No tak wracam na temat czyli raport ze spalania w ie42 - za chwilę będzie.
Trzeba tylko delikatnie wysondować jaka temperatura w salonie i ile płaci za prąd od pompy za miesiąc i wszystko.
Skoro tak wywołani sąsiedzi to drugi dom ode mnie piętrowy na sprzedaż za 360 czyli za 300 tyś pójdzie - opalany zasypowcem - to może by kupił go jakiś ekogroszkowiec i byłoby mniej chmur dymu
No tak wracam na temat czyli raport ze spalania w ie42 - za chwilę będzie.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Raport mniejszości - 21.02.2019 - 7,00:
- proces spalania na mocy 40 na 70 %,
- parametry spalania 7/40/31,
- funkcja czyszczenia palnika włączona 4/20 ,
- temperatura zadana CO 51,0,
- temperatura na kotle 51,6,
- temperatura zasilania domu 53,4,
- temperatura spalin 67,4,
- zużycie 15,0 kg doba,
- na zewnątrz + 4,1 st. C,
- temperatura podajnika 37,3 st.C,
Proces spalania ok - niedopałków i uwag brak.
Fotki : przyłapany na mocy - 40% .
- proces spalania na mocy 40 na 70 %,
- parametry spalania 7/40/31,
- funkcja czyszczenia palnika włączona 4/20 ,
- temperatura zadana CO 51,0,
- temperatura na kotle 51,6,
- temperatura zasilania domu 53,4,
- temperatura spalin 67,4,
- zużycie 15,0 kg doba,
- na zewnątrz + 4,1 st. C,
- temperatura podajnika 37,3 st.C,
Proces spalania ok - niedopałków i uwag brak.
Fotki : przyłapany na mocy - 40% .
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
A u mnie odwrotnie - mróz na dworze i spalanie rośnie - dziwne.
No dzień bez raportu to dzień stracony ale jakoś nikt mi ostatnio nie chce donosić
No a dzisiaj tankowałem kocioł to go ogarnąłem i na próbę mu wrzuciłem te szamotowe V-ki tak jak poniżej na wzorcowym zdjęciu - no może coś tam deczko będzie jeszcze czyściej na wymienniku. Na tych samych V-kach temperatura podajnika nie rośnie a jedynie deflektor miał taki skutek.
No dzień bez raportu to dzień stracony ale jakoś nikt mi ostatnio nie chce donosić
No a dzisiaj tankowałem kocioł to go ogarnąłem i na próbę mu wrzuciłem te szamotowe V-ki tak jak poniżej na wzorcowym zdjęciu - no może coś tam deczko będzie jeszcze czyściej na wymienniku. Na tych samych V-kach temperatura podajnika nie rośnie a jedynie deflektor miał taki skutek.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
1L Tulamore - kuszące jak diabli ale nie wiem to musiałbym porządnie cyganić
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Raport mniejszości - 23.02.2019 - 6,30:
- proces spalania na mocy 40 na 70 %, parametry 7/40/31,
- funkcja czyszczenia palnika włączona 4/20 ,
- temperatura zadana CO 51,0,
- temperatura na kotle 52,6,
- temperatura zasilania domu 53,7,
- temperatura spalin 62,4,
- zużycie 16,9 kg doba,
- na zewnątrz minus 7,0 st. C,
- temperatura podajnika 35,3 st.C,
Proces spalania ok - niedopałków brak.
Fotki na 40% mocy
- proces spalania na mocy 40 na 70 %, parametry 7/40/31,
- funkcja czyszczenia palnika włączona 4/20 ,
- temperatura zadana CO 51,0,
- temperatura na kotle 52,6,
- temperatura zasilania domu 53,7,
- temperatura spalin 62,4,
- zużycie 16,9 kg doba,
- na zewnątrz minus 7,0 st. C,
- temperatura podajnika 35,3 st.C,
Proces spalania ok - niedopałków brak.
Fotki na 40% mocy
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Zobaczymy po paru dniach czy ta V-ka pomaga w czystości na wymienniku ale spalanie mam teraz tak dobrze ustawione, że i tak nie za wiele brudzi to zapewne ciężko to będzie ocenić. W każdym razie V-ka nie wpływa na temperaturę podajnika na pewno. Winowajcą temperatury podajnika do 70 st C i wyżej był szamotowy deflektor.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Eeee tam wykręca - jest ustawiona od 70 do 40% mocy to na tej 70-tce też czasami lubi zagościć
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Nooo nie jest źle i nie narzekam. W domu ciepło i każdy sobie ustawia na termostatach jak tylko chce a ja jedynie pilnuje części salonowo kuchennej bo tu musi być 23 st C.
Chyba, że za parę lat dociśnie aby pompę założyć no to trzeba by górę bardziej docieplić (pewnie pianka) plus VM z rekuperatorem a na piętrze (poddaszu) zamiast grzejników klimakonwektory
Chyba, że za parę lat dociśnie aby pompę założyć no to trzeba by górę bardziej docieplić (pewnie pianka) plus VM z rekuperatorem a na piętrze (poddaszu) zamiast grzejników klimakonwektory
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
No tylko wiadomo, że wtedy do piany pur musi być obowiązkowo VW z rekuperacją. Niektórzy mają na poddaszu na skosach panele to łatwiej to zrobić a ja mam płyty kartonowo gipsowe no to jest większe wyzwanie
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Raport mniejszości - 24.02.2019 - 8,30:
- proces spalania na mocy 40 na 70 %, parametry 7/40/31,
- funkcja czyszczenia palnika włączona 4/20 ,
- temperatura zadana CO 51,0,
- temperatura na kotle 52,0,
- temperatura zasilania domu 53,2,
- temperatura spalin 66,4,
- zużycie 16,8 kg doba,
- na zewnątrz minus 2,0 st. C,
- temperatura podajnika 34,3 st.C,
Proces spalania ok - niedopałków brak.
Fotki na mocy 40 %
- proces spalania na mocy 40 na 70 %, parametry 7/40/31,
- funkcja czyszczenia palnika włączona 4/20 ,
- temperatura zadana CO 51,0,
- temperatura na kotle 52,0,
- temperatura zasilania domu 53,2,
- temperatura spalin 66,4,
- zużycie 16,8 kg doba,
- na zewnątrz minus 2,0 st. C,
- temperatura podajnika 34,3 st.C,
Proces spalania ok - niedopałków brak.
Fotki na mocy 40 %
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Jedynie znowu mi moduł internetu nawala. Na stronie się loguje ale moduł na czerwono i nie łączy się ze sterem uff
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Re: IE 42
Nie wiem czy to tylko Twój problem bo u mnie też dosc często się to dzieje. Wcześniej myślałem że to kwestia netu u mnie, ale to sprawdzone.Myślę że to u nich coś. Zapewne pracują już nad tym
Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
Re: IE 42
Raport mniejszości - 25.02.2019 - 7,00:
- proces spalania na mocy 40 na 70 %, parametry 7/40/31,
- funkcja czyszczenia palnika włączona 4/20 ,
- temperatura zadana CO 51,0,
- temperatura na kotle 50,5,
- temperatura zasilania domu 52,6,
- temperatura spalin 65,3,
- zużycie 16,9 kg doba,
- na zewnątrz 0,0 st. C,
- temperatura podajnika 34,7 st.C,
Proces spalania ok - niedopałków brak.
Fotki: - przyłapany na 70 %
- proces spalania na mocy 40 na 70 %, parametry 7/40/31,
- funkcja czyszczenia palnika włączona 4/20 ,
- temperatura zadana CO 51,0,
- temperatura na kotle 50,5,
- temperatura zasilania domu 52,6,
- temperatura spalin 65,3,
- zużycie 16,9 kg doba,
- na zewnątrz 0,0 st. C,
- temperatura podajnika 34,7 st.C,
Proces spalania ok - niedopałków brak.
Fotki: - przyłapany na 70 %
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania